포소화설비용 설비에 대한 설명 중 틀린 것은?

속성암기 모드 0 정답률 : -

포소화설비용 설비에 대한 설명 중 틀린 것은?

포소화펌프의 성능은 정격토출량의 150%로 운전시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다.

포소화펌프의 성능시험배관은 펌프의 토출측 개폐밸브 이전에서 분기한다.

포소화펌프의 성능은 체절운전시 정격토출압력의 140%를 초과하지 않아야 한다.

유량측정장치는 펌프의 정격토출량의 157%까지 측정할 수 있는 성능이 있어야 한다.

,