철근의 부식상태 조사방법 중 자연전위법에 대한 설명으로 틀린 것은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 콘크리트기사
콘크리트기사

철근의 부식상태 조사방법 중 자연전위법에 대한 설명으로 틀린 것은?

속성암기 모드 0 정답률 : -

철근의 부식상태 조사방법 중 자연전위법에 대한 설명으로 틀린 것은?

피복콘크리트의 전기저항을 측정함으로써 그 부식성 및 철근의 부식속도에 관계하는 정보를 얻을 수 있으며, 일반적으로 4점 전극법을 사용한다.

콘크리트 표면이 건조한 경우에는 물을 뿌려 표면을 습윤상태로 만든 후 전위측정을 한다.

자연전위(E)가 -350wV 이하이면 90% 이상의 확률로 부식이 있다.

염화물의 침투와 중성화로 철근이 활성태로 되어 부식이 진행하면 그 전위는 마이너스(-)방향으로 변화한다.

,

0 Comments