어느 건물의 외벽이 북측에 접할 때 난방시 이 벽체를 통한 관류부하는? (단, 외부 면적은 120m2, 열관류율 2.87 W/m2·K, 실내온도 22℃, 외기온도 –3℃, 상당온도차 6.7℃, 방위계수 1.2)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 건축설비산업기사
건축설비산업기사

어느 건물의 외벽이 북측에 접할 때 난방시 이 벽체를 통한 관류부하는? (단, 외부 면적은 120m2, 열관류율 2.87 W/…

속성암기 모드 0 정답률 : -

어느 건물의 외벽이 북측에 접할 때 난방시 이 벽체를 통한 관류부하는? (단, 외부 면적은 120m2, 열관류율 2.87 W/m2·K, 실내온도 22℃, 외기온도 –3℃, 상당온도차 6.7℃, 방위계수 1.2)

2307 W

2769 W

8610 W

10332 W

,