처리장에 22500m3/day의 폐수가 유입되고 있다. 체류시간 30분, 속도구배 44sec-1 의 응집조를 설계하고자 할 때…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
처리장에 22500m3/day의 폐수가 유입되고 있다. 체류시간 30분, 속도구배 44sec-1 의 응집조를 설계하고자 할 때 교반기 모터의 동력효율을 60%로 예상한다면 응집조의 교반에 필요한 모터의 총 동력은 얼마인가? (단, μ=10-3kg/m·s 이다.)
544.5W
756.4W
907.5W
1512.5W
채점하기