용수 응집시설의 급속 혼합조를 설계하고자 한다. 반응조의 설계유량은 15,140m3/day이며 정방형으로 하고 깊이는 폭의 1…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
용수 응집시설의 급속 혼합조를 설계하고자 한다. 반응조의 설계유량은 15,140m3/day이며 정방형으로 하고 깊이는 폭의 1.25배로 한다면 교반을 위한 필요동력은? (단, μ = 0.00131Nㆍs/m2, 속도 구배 = 900sec-1, 체류시간 30초이다.)
약 4.3kW
약 5.6kW
약 6.8kW
약 7.3kW
채점하기