호기성 처리로 200kL/d의 분뇨를 처리할 경우 처리장에 필요한 송풍량(m3/hr)은? (단, BOD=20,000ppm, 제거율=80%, 제거 BOD당 필요송풍량=100m3/BOD kg, 분뇨 비중=1.0, 24시간 연속 가동 기준)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 폐기물처리산업기사
폐기물처리산업기사

호기성 처리로 200kL/d의 분뇨를 처리할 경우 처리장에 필요한 송풍량(m3/hr)은? (단, BOD=20,000ppm, 제…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

호기성 처리로 200kL/d의 분뇨를 처리할 경우 처리장에 필요한 송풍량(m3/hr)은? (단, BOD=20,000ppm, 제거율=80%, 제거 BOD당 필요송풍량=100m3/BOD kg, 분뇨 비중=1.0, 24시간 연속 가동 기준)

약 3,333

약 13,333

약 320,000

약 400,000

,

0 Comments