저장물질이 없는 누출검사 대상 시설에 대한 비파괴검사 시험법 중 초음파 두계 측정은 지하매설저장시설에 있어서는 동체(Shell) 각 플레이트(Plate)의 상하좌우 4방향과 경판(Head Plate)의 상하좌우 및 중앙부 등 5개 지점에 대하여, 옥외저장시설에 있어서는 특정한 측정지점에 대하여 초음파 두께측정기로 두께를 측정하여야 한다. 다음의 옥외저장시설…

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 토양환경기사
토양환경기사

저장물질이 없는 누출검사 대상 시설에 대한 비파괴검사 시험법 중 초음파 두계 측정은 지하매설저장시설에 있어서는 동체(Shell…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

저장물질이 없는 누출검사 대상 시설에 대한 비파괴검사 시험법 중 초음파 두계 측정은 지하매설저장시설에 있어서는 동체(Shell) 각 플레이트(Plate)의 상하좌우 4방향과 경판(Head Plate)의 상하좌우 및 중앙부 등 5개 지점에 대하여, 옥외저장시설에 있어서는 특정한 측정지점에 대하여 초음파 두께측정기로 두께를 측정하여야 한다. 다음의 옥외저장시설의 측정지점에 관한 내용 중 틀린 것은?

에뉼러판 : 옆판내면으로부터 탱크중심방향으로 0.5m 간격마다의 범위에서 원주방향으로 2m 이하의 간격

누설자장 등을 이용하여 점검을 실시한 밑판 및 에뉼러판 : 1매당 2개 지점

밑판(구형탱크는 본체전부를 밑판으로 보며, 지중탱크의 옆판 중 지반면 하에 매설된 부분은 밑판으로 본다) : 1매당 3개 지점

보수 중 덧붙인 판 또는 교체한 판 : 1매당 1개 지점

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.
문제