태양광발전설비를 이상전압으로부터 보호하기 위한 과전압 보호장치(SPD) 선정으로 틀린 것은? (단, LPZ 는 Lighting Protection Zine 이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 신재생에너지발전설비기사(태양광)
신재생에너지발전설비기사(태양광)

태양광발전설비를 이상전압으로부터 보호하기 위한 과전압 보호장치(SPD) 선정으로 틀린 것은? (단, LPZ 는 Lighting…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

태양광발전설비를 이상전압으로부터 보호하기 위한 과전압 보호장치(SPD) 선정으로 틀린 것은? (단, LPZ 는 Lighting Protection Zine 이다.)

접속함에서 인버터까지의 전선로에는 LPZ Ⅱ(8/20 μs, Imax < 10 kA)로 교류용을 선정한다.

유도뢰만 있는 어레이에서는 LPZ Ⅲ(전압 1.2/50 μs를 조합)을 사용 가능하다.

한전 계통인입부에는 외부의 직격뢰 침입을 고려하여 LPZ Ⅰ(3/350 μs, Iimp < 15 kA) 이상을 선정한다.

피뢰설비로부터 직격뢰 전류가 침입 가능한 위치에 설치된 어레이에는 LPZ Ⅰ(3/350 μs, Iimp < 15 kA)을 선정한다.

,