풀이
다음 그림과 같은 플랫플레이트 슬래브가 450×450mm 정사각형 기둥에 의해 지지되고 있으며 테두리보는 배치되어 있…
정답: ③ 235mm 플랫플레이트(보 없음) 슬래브의 “모서리(외곽) 패널”이고, 테두리 보(edge beam)도 없으므로, 기준의 최소두께는 “외곽 패널, 테두리 보 없음” 조건을 적용한다. 이때 2방향 슬래브에서 ln은 “장변 방향의 유효경간(지지면-지지면, face-to-face)”을 쓴다. (1) 장변 방향 중심간격 = 7.5m = 7500mm (2) 기둥 치수 = 450mm (3) 유효경간 ln = 7500mm − 450mm = 7050mm (지지면-지지면) (4) fy = 400MPa는 통상 60,000psi(≈400MPa급)로 보아 “외곽 패널, 테두리 보 없음”에서 hmin = ln/30 적용 따라서 hmin = 7050mm / 30 = (30×200 = 6000, 남음 1050) = (30×35 = 1050, 남음 0) = 200 + 35 = 235mm 참고: 만약 fy를 표의 40,000psi(≈280MPa)와 60,000psi(≈400MPa급) 사이로 “선형보간”해도 약 232mm 정도가 나오며, 선택지에서는 최소두께이므로 상향 선택(235mm)이 된다.