각 10[m]씩 떨어진 A,B,C 3개소 접지판의 접지저항을 측정하기 위하여 콜라우시 브리지로 측정하였더니 A-B간 저항은 10[Ω],B-C간의 저항은 16[Ω],C-A간의 저항은 6[Ω] 이었다면 B의 접지저항은 얼마인가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 무선설비산업기사
무선설비산업기사

각 10[m]씩 떨어진 A,B,C 3개소 접지판의 접지저항을 측정하기 위하여 콜라우시 브리지로 측정하였더니 A-B간 저항은 1…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

각 10[m]씩 떨어진 A,B,C 3개소 접지판의 접지저항을 측정하기 위하여 콜라우시 브리지로 측정하였더니 A-B간 저항은 10[Ω],B-C간의 저항은 16[Ω],C-A간의 저항은 6[Ω] 이었다면 B의 접지저항은 얼마인가?

15[Ω]

10[Ω]

5[Ω]

1[Ω]

,