덕트 소음을 저감하기 위해 그림과 같은 단면의 흡음 덕트형 소음기를 시공하였다. 소음기 길이가 3m 일 때, 1000Hz에서의 감음량(dB)은? (단, 1000Hz에서 흡음재의 흡음율( )은 0.8 이고, K=α-0.1)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소음진동기사
소음진동기사

덕트 소음을 저감하기 위해 그림과 같은 단면의 흡음 덕트형 소음기를 시공하였다. 소음기 길이가 3m 일 때, 1000Hz에서의…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

덕트 소음을 저감하기 위해 그림과 같은 단면의 흡음 덕트형 소음기를 시공하였다. 소음기 길이가 3m 일 때, 1000Hz에서의 감음량(dB)은? (단, 1000Hz에서 흡음재의 흡음율( )은 0.8 이고, K=α-0.1)