투과손실이 40 dB인 벽의 면적의 40%를 투과손실이 20dB인 유리창으로 변경한 경우 이 복합벽의 투과손실은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소음진동기사
소음진동기사

투과손실이 40 dB인 벽의 면적의 40%를 투과손실이 20dB인 유리창으로 변경한 경우 이 복합벽의 투과손실은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

투과손실이 40 dB인 벽의 면적의 40%를 투과손실이 20dB인 유리창으로 변경한 경우 이 복합벽의 투과손실은?

20 dB

24 dB

28 dB

32 dB

,