어느 실의 재실인원이 100명이고 1인당 CO2 발생량이 70L/h 일 경우, 실내의 CO2 농도를 0.1%로 유지하기 위해 필요한 환기량은? (단, 외기의 CO2 농도는 400ppm이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 실내건축기사
실내건축기사

어느 실의 재실인원이 100명이고 1인당 CO2 발생량이 70L/h 일 경우, 실내의 CO2 농도를 0.1%로 유지하기 위해 …

문제풀이 모드 0 정답률 : -

어느 실의 재실인원이 100명이고 1인당 CO2 발생량이 70L/h 일 경우, 실내의 CO2 농도를 0.1%로 유지하기 위해 필요한 환기량은? (단, 외기의 CO2 농도는 400ppm이다.)

700m3/h

11667m3/h

7000m3/h

17500m3/h

,