연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처 설비를 기준에 따라 설치한 경우 당해 개구부에 한하여 스프링클러 헤드를 설치하지 아니할 수 있다. 이와 관련된 드렌처 설비 설치기준 내용으로 옳은 것은?

제어밸브는 바닥면으로부터 0.5m 이상 1.0m 이하의 위치에 설치할 것

드렌처헤드는 개구부 위측에 2.5m 이내마다 1개를 설치할 것

드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우 각각의 헤드 선단에 방수압력이 최소 1MPa 이상이 되도록 할 것

드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우 각각의 헤드 선단에 방수량이 최소 30ℓ/min 이상이 되도록 할 것

,