6m×9m×3m 의 공간에 재실자가 30명, 개방형가스 스토브에 의한 CO2 발생량이 0.5m3/h 이었다. 이때 실내평균 CO2 농도가 5000ppm 이면 이 방의 환기 횟수는? (단, 재실자 1인당 CO2 발생량은 18L/h인, 외기 CO2농도는 400ppm 으로 한다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 실내건축기사
실내건축기사

6m×9m×3m 의 공간에 재실자가 30명, 개방형가스 스토브에 의한 CO2 발생량이 0.5m3/h 이었다. 이때 실내평균 C…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

6m×9m×3m 의 공간에 재실자가 30명, 개방형가스 스토브에 의한 CO2 발생량이 0.5m3/h 이었다. 이때 실내평균 CO2 농도가 5000ppm 이면 이 방의 환기 횟수는? (단, 재실자 1인당 CO2 발생량은 18L/h인, 외기 CO2농도는 400ppm 으로 한다.)

1.4회/h

2.8회/h

3.6회/h

4.2회/h

,