가스 또는 분진폭발위험장소에는 변전실∙배전반실∙제어실을 설치하여서는 아니 된다, 다만, 실내기압이 항상 양압을 유지하도록 하고…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
가스 또는 분진폭발위험장소에는 변전실∙배전반실∙제어실을 설치하여서는 아니 된다, 다만, 실내기압이 항상 양압을 유지하도록 하고, 별도의 조치를 한 경우에는 그러하지 않는데 이때 요구되는 조치사항으로 적합하지 않은 것은?
항상 유지해야 하는 실내기압의 양압은 15Pa 이상으로 유지
양압을 유지하기 위한 환기설비의 고장 등으로 양압이 유지되지 아니한 때 경보를 할 수 있는 조치
환기설비에 의하여 변전실 등에 공급되는 공기는 가스 또는 분진폭발위험장소 외의 장소로부터 공급되도록 하는 조치
환기설비가 정지된 후 재가동할 때 변전실 등내의 가스 등의 유무를 확인할 수 있는 가스검지기 등 장비의 비치