가스 또는 분진폭발위험장소에는 변전실ㆍ배전반실ㆍ제어실 등을 설치하여서는 아니 된다. 다만, 실내기압이 항상 양압을 유지하도록 …
문제풀이 모드
0
정답률 : -
가스 또는 분진폭발위험장소에는 변전실ㆍ배전반실ㆍ제어실 등을 설치하여서는 아니 된다. 다만, 실내기압이 항상 양압을 유지하도록 하고, 별도의 조치를 한 경우에는 그러하지 않은데 이때 요구되는 조치사항으로 틀린 것은?
양압을 유지하기 위한 환기설비의 고장 등으로 양압이 유지되지 아니한 때 경보를 할 수 있는 조치를 한 경우
환기설비가 정지된 후 재가동하는 경우 변전실 등에 가스 등이 있는지를 확인할 수 있는 가스검지기 등의 장비를 비치한 경우
환기설비에 의하여 변전실 등에 공급되는 공기는 가스 또는 분진폭발위험장소가 아닌 곳으로부터 공급되도록 하는 조치를 한 경우
항상 유지해야 하는 실내기압이 항상 양압 10[Pa] 이상이 되도록 장치를 한 경우