다음 회로와 같은 송전선로에서 무부하시에 S점에서 3상 단락 사고가 발생하였을 때 3상 단락 전류를 계산하면? (단, 발전기 G1, G2는 각각 15000[kVA], 11[kV], 리액턴스30[%], 변압기 T는 30000[kVA], 11/66[kV], 리액턴스8[%], 송전선 TS간은 50[km], 리액턴스 0.5[Ω/km]이다)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 산업안전기사
산업안전기사

다음 회로와 같은 송전선로에서 무부하시에 S점에서 3상 단락 사고가 발생하였을 때 3상 단락 전류를 계산하면? (단, 발전기 …

문제풀이 모드 0 정답률 : -

다음 회로와 같은 송전선로에서 무부하시에 S점에서 3상 단락 사고가 발생하였을 때 3상 단락 전류를 계산하면? (단, 발전기 G1, G2는 각각 15000[kVA], 11[kV], 리액턴스30[%], 변압기 T는 30000[kVA], 11/66[kV], 리액턴스8[%], 송전선 TS간은 50[km], 리액턴스 0.5[Ω/km]이다)


1889083477_5EkCPXfD_481ebd9f9aada4aaaf6dad9c97604d7ce0c36fb9.gif

450

475

505

525

,

0 Comments