누전된 전동기에 인체가 접촉하여 500mA의 누전 전류가 흘렀고 정격감도전류 500mA인 누전차단기가 동작하였다. 이때 인체전류를 약10mA로 제한하기 위해서는 전동기 외함에 설치할 접지저항의 크기는 몇 Ω 정도로 하면 되는가? (단, 인체저항은 500Ω 이며, 다른 저항은 무시한다)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 산업안전기사
산업안전기사

누전된 전동기에 인체가 접촉하여 500mA의 누전 전류가 흘렀고 정격감도전류 500mA인 누전차단기가 동작하였다. 이때 인체전…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

누전된 전동기에 인체가 접촉하여 500mA의 누전 전류가 흘렀고 정격감도전류 500mA인 누전차단기가 동작하였다. 이때 인체전류를 약10mA로 제한하기 위해서는 전동기 외함에 설치할 접지저항의 크기는 몇 Ω 정도로 하면 되는가? (단, 인체저항은 500Ω 이며, 다른 저항은 무시한다)