흡연실에서 발생되는 담배연기를 배기시키기 위해 전체환기를 실시하고자 한다. 흡연실의 크기는 2m(H)×4m(W)×4m(L)이고, 필요한 시간당 공기 교환율(ACH)을 10회로 할 경우 필요한 환기량은? (단, 안전계수(K)는 3임)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 산업위생관리산업기사
산업위생관리산업기사

흡연실에서 발생되는 담배연기를 배기시키기 위해 전체환기를 실시하고자 한다. 흡연실의 크기는 2m(H)×4m(W)×4m(L)이고…

속성암기 모드 0 정답률 : -

흡연실에서 발생되는 담배연기를 배기시키기 위해 전체환기를 실시하고자 한다. 흡연실의 크기는 2m(H)×4m(W)×4m(L)이고, 필요한 시간당 공기 교환율(ACH)을 10회로 할 경우 필요한 환기량은? (단, 안전계수(K)는 3임)

14 m3/min

16 m3/min

18 m3/min

20 m3/min

,