배기량을 90m3/min으로 할 때 플랜지가 달린 개구형 후드(가로×세로 : 0.4m×1m)로 오염원에서의 제어속도를 0.5m/s로 유지하기 위해서는 제어거리(X)는? (단, 플랜지 부착을 고려하며 Dalla Valle식 적용)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 산업위생관리산업기사
산업위생관리산업기사

배기량을 90m3/min으로 할 때 플랜지가 달린 개구형 후드(가로×세로 : 0.4m×1m)로 오염원에서의 제어속도를 0.5m…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

배기량을 90m3/min으로 할 때 플랜지가 달린 개구형 후드(가로×세로 : 0.4m×1m)로 오염원에서의 제어속도를 0.5m/s로 유지하기 위해서는 제어거리(X)는? (단, 플랜지 부착을 고려하며 Dalla Valle식 적용)

0.4m

0.5m

0.6m

0.7m

,