고열 발생원에 후드를 설치할 때 주변환경의 난류형성에 따른 누출 안전계수는 소요송풍량 결정에 크게 작용한다. 열상승 기류량 15 m3/min, 누입한계유량비가 3.0, 누출안전계수가 7이라면 소요 송풍량은?

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 산업위생관리기사
산업위생관리기사

고열 발생원에 후드를 설치할 때 주변환경의 난류형성에 따른 누출 안전계수는 소요송풍량 결정에 크게 작용한다. 열상승 기류량 1…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

고열 발생원에 후드를 설치할 때 주변환경의 난류형성에 따른 누출 안전계수는 소요송풍량 결정에 크게 작용한다. 열상승 기류량 15 m3/min, 누입한계유량비가 3.0, 누출안전계수가 7이라면 소요 송풍량은?

220 m3/min

330 m3/min

440 m3/min

550 m3/min

,