흡입관의 정압과 속도압이 각각 -30.5 mmH2O, 7.2 mmH2O이 고, 배출관의 정압과 속도압이 각각 23.0 mmH2O, 15 mmH2O이면, 송풍기의 유효정압은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 산업위생관리기사
산업위생관리기사

흡입관의 정압과 속도압이 각각 -30.5 mmH2O, 7.2 mmH2O이 고, 배출관의 정압과 속도압이 각각 23.0 mmH2…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

흡입관의 정압과 속도압이 각각 -30.5 mmH2O, 7.2 mmH2O이 고, 배출관의 정압과 속도압이 각각 23.0 mmH2O, 15 mmH2O이면, 송풍기의 유효정압은?

46.3 mmH2O

53.2 mmH2O

62.1 mmH2O

68.4 mmH2O

,