고압가스 일반제조시설에서 저장탱크 및 처리 설비를 실내에 설치하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

고압가스 일반제조시설에서 저장탱크 및 처리 설비를 실내에 설치하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

저장탱크실 및 처리설비실은 천정·벽 및 바닥의 두께가 30㎝ 이상인 철근콘크리트로 만든 실로서 방수처리가 된 것으로 한다.

저장탱크 및 처리설비실은 각각 구분하여 설치하고 자연통풍시설을 갖춘다.

저장탱크의 정상부와 저장탱크실 천정과의 거리는 60㎝ 이상으로 한다.

저장탱크에 설치한 안전밸브는 지상 5m 이상의 높이에 방출구가 있는 가스방출관을 설치한다.

,