가스누출검지경보장치의 성능기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

가스누출검지경보장치의 성능기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

가연성가스의 경보농도는 폭발하한계의 1/4 이하로 할 것.

독성가스의 경보농도는 TLV-TWA 기준농도 이하로 할 것.

경보기의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 가연성가스용에 있어서는 ±25% 이하로 할 것.

지시계의 눈금은 독성가스는 0 부터 TLV-TWA 기준농도의 5배 값을 눈금범위에 명확하게 지시하는 것일 것.

,