소방대상물 주변의 설치된 벽면적의 합계가 20m2, 방호공간의 벽면적 합계가 50m2, 방호공간 체적이 30m2 인 장소에서 …
문제풀이 모드
0
정답률 : -
소방대상물 주변의 설치된 벽면적의 합계가 20m2, 방호공간의 벽면적 합계가 50m2, 방호공간 체적이 30m2 인 장소에서 국소방출방식의 분말 소화설비를 설치할 때 저장할 소화약제량은 약 몇 kg 인가? (단, 소화약제의 종별에 따른 X,Y의 수치에서 X의 수치는 5.2, Y의 수치는 3.9로 하며 여유율(K)는 1.1로 한다)
120
199
314
349