위험물 옥외탱크 저장소 방유제 밖에 옥외 포소화전 4개를 설치하였다. 수성막포(AFFF) 3%형 약제를 사용시, 수성막포의 저장량은 몇 ℓ 인지 계산하시오. (단, 탱크내부 포 소요량 및 송액관 충진소요량은 고려치 않는다.) - 소방설비산업기사(기계분야) 기출문제

홈 > 기출해설 > 소방설비산업기사(기계분야)
소방설비산업기사(기계분야) 기출문제

소방설비산업기사(기계분야) 기출문제

2005.09.04 · 소방기계시설의구조및원리

위험물 옥외탱크 저장소 방유제 밖에 옥외 포소화전 4개를 설치하였다. 수성막포(AFFF) 3%형 약제를 사용시, 수성막포의 저장량은 몇 ℓ 인지 계산하시오. (단, 탱크내부 포 소요량 및 송액관 충진소요량은 고려치 않는다.)

2400ℓ