면적이 12m2, 두께가 10mm인 유리의 열전도율이 0.8W/m℃이다. 어느 차가운 날 유리의 바깥쪽 표면온도는 -1℃ 이며 안쪽 표면온도는 3℃이다. 이 경우 유리를 통한 열전달량은 몇 W 인가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(기계분야)
소방설비산업기사(기계분야)

면적이 12m2, 두께가 10mm인 유리의 열전도율이 0.8W/m℃이다. 어느 차가운 날 유리의 바깥쪽 표면온도는 -1℃ 이며…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

면적이 12m2, 두께가 10mm인 유리의 열전도율이 0.8W/m℃이다. 어느 차가운 날 유리의 바깥쪽 표면온도는 -1℃ 이며 안쪽 표면온도는 3℃이다. 이 경우 유리를 통한 열전달량은 몇 W 인가?

3780

3800

3820

3840

,

0 Comments