안지름 150mm인 소화수 공급관로의 길이가 100m 경우, 유량을 시간당 180m3으로 송출할 때 압력손실 수도는 몇 m인가…
속성암기 모드
0
정답률 : -
안지름 150mm인 소화수 공급관로의 길이가 100m 경우, 유량을 시간당 180m3으로 송출할 때 압력손실 수도는 몇 m인가? (단, Darcy-Weisbach식 기준, 관마찰계수는 0.064 이다.)
14.5m
17.4m
20.5m
24.4m
채점하기