안지름 150mm인 소화수 공급관로의 길이가 100m 경우, 유량을 시간당 180m3으로 송출할 때 압력손실 수도는 몇 m인가? (단, Darcy-Weisbach식 기준, 관마찰계수는 0.064 이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(기계분야)
소방설비산업기사(기계분야)

안지름 150mm인 소화수 공급관로의 길이가 100m 경우, 유량을 시간당 180m3으로 송출할 때 압력손실 수도는 몇 m인가…

속성암기 모드 0 정답률 : -

안지름 150mm인 소화수 공급관로의 길이가 100m 경우, 유량을 시간당 180m3으로 송출할 때 압력손실 수도는 몇 m인가? (단, Darcy-Weisbach식 기준, 관마찰계수는 0.064 이다.)

14.5m

17.4m

20.5m

24.4m

,

0 Comments