물이 흐르고 있는 관내에 피토정압관을 넣어 정체압 Ps와 정압 Po을 측정하였더니, 수은이 들어있는 피토정압관에 연결한 U자관에서 75mm의 액면차가 생겼다. 피토정압관 위치에서의 유속은 몇 m/s 인가? (단, 수운의 비중은 13.6 이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(기계분야)
소방설비산업기사(기계분야)

물이 흐르고 있는 관내에 피토정압관을 넣어 정체압 Ps와 정압 Po을 측정하였더니, 수은이 들어있는 피토정압관에 연결한 U자관…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

물이 흐르고 있는 관내에 피토정압관을 넣어 정체압 Ps와 정압 Po을 측정하였더니, 수은이 들어있는 피토정압관에 연결한 U자관에서 75mm의 액면차가 생겼다. 피토정압관 위치에서의 유속은 몇 m/s 인가? (단, 수운의 비중은 13.6 이다.)

4.3

4.45

4.6

4.75

,

0 Comments