옥외소화전의 호스연결 직관 노즐에서 피토 게이지(Pitot Gauge) 측정결과 0.27MPa의 방수압력이 되었을 때 유량은? (단, 옥외소화전 직관 nozzle 구경은 1.9cm로 한다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(기계분야)
소방설비산업기사(기계분야)

옥외소화전의 호스연결 직관 노즐에서 피토 게이지(Pitot Gauge) 측정결과 0.27MPa의 방수압력이 되었을 때 유량은?…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

옥외소화전의 호스연결 직관 노즐에서 피토 게이지(Pitot Gauge) 측정결과 0.27MPa의 방수압력이 되었을 때 유량은? (단, 옥외소화전 직관 nozzle 구경은 1.9cm로 한다.)

37.735 ℓ/min

387.349 ℓ/min

38.735 ℓ/min

3.874 ℓ/min

,