경유를 저장한 옥외탱크저장시설에 다음 조건과 같이 수성막포소화설비를 설치할 때, 보조 소화전에 필요한 포원액 저장량은 몇 리터인가? (단, 탱크 직경 32m, 포원액 농도 3%, 호스 접결구수는 5개소이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(기계분야)
소방설비산업기사(기계분야)

경유를 저장한 옥외탱크저장시설에 다음 조건과 같이 수성막포소화설비를 설치할 때, 보조 소화전에 필요한 포원액 저장량은 몇 리터…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

경유를 저장한 옥외탱크저장시설에 다음 조건과 같이 수성막포소화설비를 설치할 때, 보조 소화전에 필요한 포원액 저장량은 몇 리터인가? (단, 탱크 직경 32m, 포원액 농도 3%, 호스 접결구수는 5개소이다.)

720

840

960

1,200

,