제4류 위험물 제조소의 경우 사용전압이 22kV인 특고압가공전성이 지나갈 때 제조소의 외벽과 가공전선 사이의 수평거리(안전거리)는 몇 [m] 이상 이어야 하는가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(기계분야)
소방설비산업기사(기계분야)

제4류 위험물 제조소의 경우 사용전압이 22kV인 특고압가공전성이 지나갈 때 제조소의 외벽과 가공전선 사이의 수평거리(안전거리…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

제4류 위험물 제조소의 경우 사용전압이 22kV인 특고압가공전성이 지나갈 때 제조소의 외벽과 가공전선 사이의 수평거리(안전거리)는 몇 [m] 이상 이어야 하는가?

3m

5m

10m

20m

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.
문제