위험물 옥외탱크 저장소 방유제 밖에 옥외 포소화전 4개를 설치하였다. 수성막포(AFFF) 3%형 약제를 사용시, 수성막포의 저장량은 몇 ℓ 인지 계산하시오. (단, 탱크내부 포 소요량 및 송액관 충진소요량은 고려치 않는다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(기계분야)
소방설비산업기사(기계분야)

위험물 옥외탱크 저장소 방유제 밖에 옥외 포소화전 4개를 설치하였다. 수성막포(AFFF) 3%형 약제를 사용시, 수성막포의 저…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

위험물 옥외탱크 저장소 방유제 밖에 옥외 포소화전 4개를 설치하였다. 수성막포(AFFF) 3%형 약제를 사용시, 수성막포의 저장량은 몇 ℓ 인지 계산하시오. (단, 탱크내부 포 소요량 및 송액관 충진소요량은 고려치 않는다.)

2400ℓ

720ℓ

540ℓ

233ℓ

,

0 Comments