정격토출량이 2400ℓ /분인 스프링클러용 펌프를 그림과 같이 설치하고자 한다. 흡입배관의 호칭구경을 200mm로할때, 이 펌…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
정격토출량이 2400ℓ /분인 스프링클러용 펌프를 그림과 같이 설치하고자 한다. 흡입배관의 호칭구경을 200mm로할때, 이 펌프의 소요 NPSH는 얼마 이하가 되어야 할 것인가? (단, 설계기준온도는 21℃로 하며 이 온도에서의 수증기압은 0.1kgf/cm2, 흡입배관을 통하여 2400리터/분의 흐름이 일어날때의 총 마찰손실수두는 2.2m, 대기압은 1kgf/cm2이라고 하고, 속도수두는 무시한다.)
5.5m
5.0m
2.5m
2.3m