연전도도가 0.08W/m-K인 단열재의 내부면의 온도9고온)가 75℃, 외부면의 온도(저온)가 20℃이다. 단위 면적당 열손실을 200W/m2으로 제한하려면 단열재의 두께는? - 소방설비기사(기계분야) 기출문제

홈 > 기출해설 > 소방설비기사(기계분야)
소방설비기사(기계분야)

연전도도가 0.08W/m-K인 단열재의 내부면의 온도9고온)가 75℃, 외부면의 온도(저온)가 20℃이다. 단위 면적당 열손실…

문제풀이 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

연전도도가 0.08W/m-K인 단열재의 내부면의 온도9고온)가 75℃, 외부면의 온도(저온)가 20℃이다. 단위 면적당 열손실을 200W/m2으로 제한하려면 단열재의 두께는?

22.0mm

45.5mm

55.0mm

80.0mm

,