분당 토출량이 1600L, 전양정이100m인 물 펌프의 회전수를 1000rpm에서 1400rpm으로 증가하면 전동기 소요동력은 약 몇 kW가 되어야 하는가? (단, 펌프의 효율은 65%이고, 전달계수는 1.1이다.) - 소방설비기사(기계분야) 기출문제

홈 > 기출해설 > 소방설비기사(기계분야)
소방설비기사(기계분야)

분당 토출량이 1600L, 전양정이100m인 물 펌프의 회전수를 1000rpm에서 1400rpm으로 증가하면 전동기 소요동력은…

속성암기 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

분당 토출량이 1600L, 전양정이100m인 물 펌프의 회전수를 1000rpm에서 1400rpm으로 증가하면 전동기 소요동력은 약 몇 kW가 되어야 하는가? (단, 펌프의 효율은 65%이고, 전달계수는 1.1이다.)

441

82.1

121

142

,

0 Comments