방호체적 550m3인 전기실에 하론 1301 설비를 할 때 필요한 소화약제의 양(kg)은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 가로2m, 세로0.8인 유리창 2개소와 가로 1m, 세로 2m의 자동폐쇄장치가 설치된 방화문이 있다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비기사(기계분야)
소방설비기사(기계분야)

방호체적 550m3인 전기실에 하론 1301 설비를 할 때 필요한 소화약제의 양(kg)은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? …

속성암기 모드 0 정답률 : -

방호체적 550m3인 전기실에 하론 1301 설비를 할 때 필요한 소화약제의 양(kg)은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 가로2m, 세로0.8인 유리창 2개소와 가로 1m, 세로 2m의 자동폐쇄장치가 설치된 방화문이 있다.)

176.0

188.48

183.68

330.0

,