옥내소화전 설비의 노즐선단 방수압력을 피토관으로 측정한 결과 490 kPa(계기압력)이었다. 본 설비에 사용한 노즐의 구경이 13mm인 경우 방수량은 몇 m3/min 인가? - 소방설비기사(기계분야) 기출문제

홈 > 기출해설 > 소방설비기사(기계분야)
소방설비기사(기계분야)

옥내소화전 설비의 노즐선단 방수압력을 피토관으로 측정한 결과 490 kPa(계기압력)이었다. 본 설비에 사용한 노즐의 구경이 …

속성암기 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

옥내소화전 설비의 노즐선단 방수압력을 피토관으로 측정한 결과 490 kPa(계기압력)이었다. 본 설비에 사용한 노즐의 구경이 13mm인 경우 방수량은 몇 m3/min 인가?

0.125

0.249

0.498

0.996

,

0 Comments