체적 55m3의 통신기기실에 전역방출방식의 할로겐화합물 소화설비를 설치하고자하는 경우에 하론 1301의 저장량은 최소 몇 kg 이어야 하는가? (단, 통신기기실의 총 개구부크기는 4m2이며 자동폐쇄장치는 설치되어 있지 아니하다.) - 소방설비기사(기계분야) 기출문제

홈 > 기출해설 > 소방설비기사(기계분야)
소방설비기사(기계분야)

체적 55m3의 통신기기실에 전역방출방식의 할로겐화합물 소화설비를 설치하고자하는 경우에 하론 1301의 저장량은 최소 몇 kg…

문제풀이 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

체적 55m3의 통신기기실에 전역방출방식의 할로겐화합물 소화설비를 설치하고자하는 경우에 하론 1301의 저장량은 최소 몇 kg 이어야 하는가? (단, 통신기기실의 총 개구부크기는 4m2이며 자동폐쇄장치는 설치되어 있지 아니하다.)

26.2 kg

27.2 kg

28.2 kg

29.2 kg

,