옥외소화전설비 및 급수관로가 노후하여 성능시험(유량/압력)을 한 결과, 2.5 kgf/cm2 압력에서 300 리터/분 용량이 방출되는 것으로 확인되었다. 법정 최소 방사량인 350 리터/분 용량을 방사하고자 할 경우에 요구되는 소화전 방수압력(kgf/cm2)은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비기사(기계분야)
소방설비기사(기계분야)

옥외소화전설비 및 급수관로가 노후하여 성능시험(유량/압력)을 한 결과, 2.5 kgf/cm2 압력에서 300 리터/분 용량이 …

문제풀이 모드 0 정답률 : -

옥외소화전설비 및 급수관로가 노후하여 성능시험(유량/압력)을 한 결과, 2.5 kgf/cm2 압력에서 300 리터/분 용량이 방출되는 것으로 확인되었다. 법정 최소 방사량인 350 리터/분 용량을 방사하고자 할 경우에 요구되는 소화전 방수압력(kgf/cm2)은?

2.8 kgf/cm2

3.0 kgf/cm2

3.2 kgf/cm2

3.4 kgf/cm2

,