물분무소화설비 수원의 저수량 설치기준으로 옳지 않은 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

물분무소화설비 수원의 저수량 설치기준으로 옳지 않은 것은?

특수가연물을 저장 또는 취급하는 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서 그 바닥면적 lm2에 대하여 10ℓ/min으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

차고 또는 주차장은 그 바닥면적 lm2에 대하여 20ℓ/min으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

케이블 덕트는 투영된 바닥면적 lm2에 대하여 12ℓ/min으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

콘베이어 벨트 등은 벨트부분의 바닥면적 lm2에 대하여 20ℓ/min으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

,