5층 건물에 옥내소화전이 1층에 3개, 2층 이상에 각각 2개씩 총 11가 설치 되었을 경우, 수원의 수량 선출방법으로 옳은 것은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비기사(기계분야)
소방설비기사(기계분야)

5층 건물에 옥내소화전이 1층에 3개, 2층 이상에 각각 2개씩 총 11가 설치 되었을 경우, 수원의 수량 선출방법으로 옳은 …

문제풀이 모드 0 정답률 : -

5층 건물에 옥내소화전이 1층에 3개, 2층 이상에 각각 2개씩 총 11가 설치 되었을 경우, 수원의 수량 선출방법으로 옳은 것은?

3개 × 2.6m3 = 7.8m3

2개 × 2.6m3 = 5.2m3

11개 × 2.6m3 = 28.6m3

5개 × 2.6m3 = 13.0m3

,