연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치할 경우 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다. 이 경우 트렌처설비의 설치기준으로 잘못된 것은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비기사(기계분야)
소방설비기사(기계분야)

연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치할 경우 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다. 이 경우 트렌처설비의 설치기준…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

연소할 우려가 있는 개구부에 드렌처설비를 설치할 경우 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다. 이 경우 트렌처설비의 설치기준으로 잘못된 것은?

드렌처헤드는 개구부 위 측에 2.5m 이내마다 1개를 설치한다.

제어밸브는 소방대상물 층마다 바닥 면으로부터 0.5m이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.

드렌처설비는 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경우에 방수량이 80ℓ/min 이상이어야 한다.

드렌처설비는 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브에 설치된 드렌처헤드를 동시에 사용하는 경위 헤드선단에 방수압력이 0.1MPa 이상이어야 한다.

,

0 Comments