저수조의 소화수를 흡상시 펌프의 유효흡입양정(NPSH)으로 적합한 것은? (단, Pa:흡입수면의 대기압, Pv:포화증기압, γ:비중량, Ha:흡입실양정, HL:흡입손실수두)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비기사(기계분야)
소방설비기사(기계분야)

저수조의 소화수를 흡상시 펌프의 유효흡입양정(NPSH)으로 적합한 것은? (단, Pa:흡입수면의 대기압, Pv:포화증기압, γ…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

저수조의 소화수를 흡상시 펌프의 유효흡입양정(NPSH)으로 적합한 것은? (단, Pa:흡입수면의 대기압, Pv:포화증기압, γ:비중량, Ha:흡입실양정, HL:흡입손실수두)

NPSH = Pa/γ+ Pv/γ- Ha - HL

NPSH = Pa/γ- Pv/γ+ Ha - HL

NPSH = Pa/γ- Pv/γ- Ha - HL

NPSH = Pa/γ- Pv/γ- Ha + HL

,

0 Comments