옥내 소화전설비에 설치하는 가압송수장치의 설치기준으로 틀린 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

옥내 소화전설비에 설치하는 가압송수장치의 설치기준으로 틀린 것은?

화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.

소방대상물의 어느 층에서도 당해 층의 옥내소화전(5개 이상인 경우에는 5개) 을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 15kgf/cm2이상, 방수량은 150ℓ/min 이상으로 하여야 한다.

기동용 수압개폐장치(압력챔버)를 사용할 경우 그 용적은 100ℓ 이상의 것으로 한다.

가압송수장치에는 정격부하 운전시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치하여야 한다.

,