옥외소화전 설비의 가압송수장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

옥외소화전 설비의 가압송수장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

펌프는 전용으로 한다.

당해 소방대상물에 설치된 옥외소화전을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 노즐 선단 방수압력은 3.5MPa이상이어야 한다.

당해 소방대상물에 살치된 옥외소화전을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 노즐 방수량은 350ℓ/min이상이어야 한다.

펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 설치한다.

,