승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리의 설치 기준 중 틀린 것은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(전기분야)
소방설비산업기사(전기분야)

승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리의 설치 기준 중 틀린 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리의 설치 기준 중 틀린 것은?

대피실의 출입문은 갑종방화문으로 설치하고, 피난방향에서 식별할 수 있는 위치에 "대피실" 표지판을 부착할 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니 한다.

설치경로가 설치층에서 피난층까지 연계될 수 있는 구조로 설치 할것. 단, 건축물 규모가 지상 5층 이하로서 구조 및 설치 여건상 불가피한 경우는 그러하지 아니 한다.

대피실의 면적은 2세대 이상일 경우 3m2 이상으로 하고, 건축법 시행령 규정에 적합하여야 하며 하강구(개구부) 규격은 직경 60㎝ 이상일 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러지 아니 한다.

하강구 내측에는 기구의 연결 금속구 등이 있어야 하며 전개된 피난기구는 하강구 수평투영면적 공간 내의 점위를 침범하지 않는 구조이어야 할 것. 단. 직경 60㎝ 크기의 범위를 벗어난 경우이거나, 직하측의 바닥 면으로부터 높이 50㎝ 이하의 범위는 제외한다.

,