자동화재탐지설비의 수신기는 일시적으로 발생한 열ㆍ연기 또는 먼지 등으로 인하여 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 때에는 …
문제풀이 모드
0
정답률 : -
자동화재탐지설비의 수신기는 일시적으로 발생한 열ㆍ연기 또는 먼지 등으로 인하여 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 때에는 축적기능 등이 있는 것으로 설치하여야 하는데 그 장소의 기준에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?
소방대상물 또는 그 부분이 지하층으로서 환기가 잘 되지 아니하는 장소
소방대상물 또는 그 부분이 무창층으로서 환기가 잘 되지아니하는 장소
실내면적이 40m2 미만인 장소
감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.5m 이하인 장소 지하층ㆍ무창층 등으로서 환기가 잘 되지 아니하거나 실내 면적이 40m2 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과 의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적으로 발생한 열ㆍ연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소의 적응감지기
채점하기