비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(전기분야)
소방설비산업기사(전기분야)

비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?

속성암기 모드 0 정답률 : -

비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 7개 이하로 할 것

비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것

전원회로는 각층에 2 이상이 되도록 설치할 것. 다만, 설치하여야 할 층의 비상 콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.

비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것

,

0 Comments